arkadaşlar benim merak ettiğim konu kompanzasyon hesabı yapmak için gerekli olan sisteme ait mevcut cosfi değerinin nasıl bulunduğudur ilginize teşekkürler
Mevcuttan ( çalışandan ) bahsediyor isek,en kolayı bir analizör yardımı ile,min/max değer-
lerini ölçmektir.Yeni kurulacak bir tesis ise,tesiste kullanılan makinaların cinsine,aydınlat-
mada kullanılacak armatür tipleri gözönüne alınarak,tecrübi bir rakam kabul edilerek yola
çıkılır.Bu rakamın ,% 20 artacağı varsayımı ile işe başlanılır.Sistemde,harmonik üretecek tip
cihazlar var ise,o durum ,ayrıca gözönüne alınmalıdır.
arkadaş sitede arama yaparsan bu konuda bir çok bilgiye ulaşırsın
kısaca söylemek gerekirse mevcut cosfi :
3 şekilde bulabilirsin
1. sisteminde ki tüm alıcıların yani motorların ve florasan lambaların etiket değerlerinden cosfi yi bulup burdan toplam cosfi ye ulaşırsın
2. sisteme bir güç analizörü bağlarsın burdan bulursun veya elinde bir güç ölçer ölçü aletin varsa burdan bulabilirsin
3. eğerki bunları yapamayacak durumdaysan o zaman yeni kurulan bir tesis için cos fi yi 0,67 olarak kabul edeceksin