Micromaster 420 de çalışmama sorunu

mmtkaya

Üye
Katılım
1 Şub 2007
Mesajlar
22
Puanları
1
Yaş
40
İyi çalışmalar
İlşletmede 1 adet mm420 var. İki motor sürüyor. Motorlar Siemens touch panelden hız bilgisi değiştirilerek hızlandırılıp yavaşlatılabiliyor.
Bazen sürücü start verilmesine rağmen motorlar çalıştırmıyor. Hiçbir alarm veya uyarı yok. Bir defa sürücüyü değiştirdim. Yine aynı sorun devam ediyor. Enerjiyi kesiyorum ,bekliyorum sonra çalışıyor. Bazen de epey bir şalter indirip kaldırıyoruz ama çalışmıyor.
Fanı devreye giriyor. 12 ve 13 terminalinden 4-20mA, 2 ve 3 den 0-10v hız bilgisi. 5 nolu dig input release,7 nolu reverse ve 6 nolu overspeed girişleri.ayrıca 10 ve 11 den fault kontağı çıkmış.
release bırakmıyor olabilirmi. ?
saygılar..
ayrıca herşeyi denememe rağmen drivemonitor ve starter ile bağlanamıyorum.note book ve mikromaster için bağlantı kitim var.kablo sağlam.başka yerlerde bağlanabiliyorum.P2012 değiştirdim yemedi.baudrate leri değiştirdim olmadı..???
 
konuyu tekrar ele alan arkadaşlar olacaktır umarım...
 
arkadaş senin motorum anologla sürülüyor motorun kalkış rampasısına bak. birde motorlar kaç kw 420 parametresinde p10 ,p11,,p12, gidiyor bunlar sana çalışma akımı,gerimini, kw yazar eger kw degeri sürücüye yanlış girilmişse çalışmaz hadada vermez çünkü sürücüde şu akımdan sonra hata ver bilgisinin girildigi yer var fazla girilmiş olabilir numaram 0546 853 86 52
 
İyi çalışmalar
İlşletmede 1 adet mm420 var. İki motor sürüyor. Motorlar Siemens touch panelden hız bilgisi değiştirilerek hızlandırılıp yavaşlatılabiliyor.
Bazen sürücü start verilmesine rağmen motorlar çalıştırmıyor. Hiçbir alarm veya uyarı yok. Bir defa sürücüyü değiştirdim. Yine aynı sorun devam ediyor. Enerjiyi kesiyorum ,bekliyorum sonra çalışıyor. Bazen de epey bir şalter indirip kaldırıyoruz ama çalışmıyor.
Fanı devreye giriyor. 12 ve 13 terminalinden 4-20mA, 2 ve 3 den 0-10v hız bilgisi. 5 nolu dig input release,7 nolu reverse ve 6 nolu overspeed girişleri.ayrıca 10 ve 11 den fault kontağı çıkmış.
release bırakmıyor olabilirmi. ?
saygılar..
ayrıca herşeyi denememe rağmen drivemonitor ve starter ile bağlanamıyorum.note book ve mikromaster için bağlantı kitim var.kablo sağlam.başka yerlerde bağlanabiliyorum.P2012 değiştirdim yemedi.baudrate leri değiştirdim olmadı..???

Selamlar,
MM420 çalışmıyor ve hata da vermiyorsa bence sorun sürücüye bilgi gitmemesinden. plc kullanıyorsanız bilginin gittiğini teyit etmenizi öneririm.. sürücü sağlam olup olmadığını test etmenin en kolay yolu p0700 ve p1000 parametrelerini "1" yapıp kontrolü operatör paneline alıp deneyin. Çalışacaktır.
 
seri haberleşme kablosunda sorun olabilir veya plc, op in seri portlarında sorun olabilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst