mmtkaya
Üye
- Katılım
- 1 Şub 2007
- Mesajlar
- 22
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
İyi çalışmalar
İlşletmede 1 adet mm420 var. İki motor sürüyor. Motorlar Siemens touch panelden hız bilgisi değiştirilerek hızlandırılıp yavaşlatılabiliyor.
Bazen sürücü start verilmesine rağmen motorlar çalıştırmıyor. Hiçbir alarm veya uyarı yok. Bir defa sürücüyü değiştirdim. Yine aynı sorun devam ediyor. Enerjiyi kesiyorum ,bekliyorum sonra çalışıyor. Bazen de epey bir şalter indirip kaldırıyoruz ama çalışmıyor.
Fanı devreye giriyor. 12 ve 13 terminalinden 4-20mA, 2 ve 3 den 0-10v hız bilgisi. 5 nolu dig input release,7 nolu reverse ve 6 nolu overspeed girişleri.ayrıca 10 ve 11 den fault kontağı çıkmış.
release bırakmıyor olabilirmi. ?
saygılar..
ayrıca herşeyi denememe rağmen drivemonitor ve starter ile bağlanamıyorum.note book ve mikromaster için bağlantı kitim var.kablo sağlam.başka yerlerde bağlanabiliyorum.P2012 değiştirdim yemedi.baudrate leri değiştirdim olmadı..???
İlşletmede 1 adet mm420 var. İki motor sürüyor. Motorlar Siemens touch panelden hız bilgisi değiştirilerek hızlandırılıp yavaşlatılabiliyor.
Bazen sürücü start verilmesine rağmen motorlar çalıştırmıyor. Hiçbir alarm veya uyarı yok. Bir defa sürücüyü değiştirdim. Yine aynı sorun devam ediyor. Enerjiyi kesiyorum ,bekliyorum sonra çalışıyor. Bazen de epey bir şalter indirip kaldırıyoruz ama çalışmıyor.
Fanı devreye giriyor. 12 ve 13 terminalinden 4-20mA, 2 ve 3 den 0-10v hız bilgisi. 5 nolu dig input release,7 nolu reverse ve 6 nolu overspeed girişleri.ayrıca 10 ve 11 den fault kontağı çıkmış.
release bırakmıyor olabilirmi. ?
saygılar..
ayrıca herşeyi denememe rağmen drivemonitor ve starter ile bağlanamıyorum.note book ve mikromaster için bağlantı kitim var.kablo sağlam.başka yerlerde bağlanabiliyorum.P2012 değiştirdim yemedi.baudrate leri değiştirdim olmadı..???