İyi çalışmalar
İşletmemde çok sayıda masterdrive ve micromaster var.
Bulunduğumuz organize sanayii de de enerji dalgalanması epey fazla.
Kritik öneme sahip bölgede çalışan 1 adet micromaster 430 ve 3 adet micromaster 420 sürücülerim enerji dalgalanmalarında daha hassas davranıp etkileniyorlar ve duruyorlar .Aynı enerji dalgalanmasında masterdrive lara birşey olmuyor.Bu motorlar pompa motorlarına bağlı.Pompalar duruşa geçince
direk duruyorlar belli bir atalet gecikme yok.
P1240 kinetic bufferlar active 1.
P210 parametreleri de 400v
zaten siemens sürücüler için +-%10 tolerans veriyor.
P947 hata parametresine baktığımda F0003 under voltage hatası var son faultlarda.
Bu dalgalanmalarda etkilenmemk için ne yapabilirim?
Masterdrive al tak gibi çözümler biraz maliyet istiyor.
Static regulator kullanmak sanırım burada pek işe yaramaz.
İşletmemde çok sayıda masterdrive ve micromaster var.
Bulunduğumuz organize sanayii de de enerji dalgalanması epey fazla.
Kritik öneme sahip bölgede çalışan 1 adet micromaster 430 ve 3 adet micromaster 420 sürücülerim enerji dalgalanmalarında daha hassas davranıp etkileniyorlar ve duruyorlar .Aynı enerji dalgalanmasında masterdrive lara birşey olmuyor.Bu motorlar pompa motorlarına bağlı.Pompalar duruşa geçince
direk duruyorlar belli bir atalet gecikme yok.
P1240 kinetic bufferlar active 1.
P210 parametreleri de 400v
zaten siemens sürücüler için +-%10 tolerans veriyor.
P947 hata parametresine baktığımda F0003 under voltage hatası var son faultlarda.
Bu dalgalanmalarda etkilenmemk için ne yapabilirim?
Masterdrive al tak gibi çözümler biraz maliyet istiyor.
Static regulator kullanmak sanırım burada pek işe yaramaz.