micromaster 440 P1300 sorunu

edokan_s

Üye
Katılım
8 Haz 2009
Mesajlar
5
Puanları
1
Arkadaşlar micromaster 440 P1300 parametresinin ne olması gerektiği hakkında bilgisi olan varmı,bana yardımcı olabilirmi acaba.cihazın P1300 parametresini 20 olarak ayarladığımda inverter F0001 hatası veriyor.inverter yüklü ya da yüksüz olarak fark etmiyor.ama değeri 0 yapınca motor çalışmaya başlıyor.motor gücü 160 kw.acaba inverter çıkışlarında ya da devresinde kısa devremi var.bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.teşkkürler.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
sayın arkadşım p1300 paremetresini sıfır yaparsan kontrolsüz bırakırsın sürücüyü ama 1 yap akım kontrollü sürücün çalışır
 
Kısa devre olsaydı motor hiç çalışmazdı.

P1300'ü 20 yapmak vektör kontrol çalışma modunu seçer. Cihazın motor parametrelerini ölçmesini sağlamanız gerekir (P10=1 ve P3900=3). Yoksa karşılaştığınız gibi F001 hatasını verir.
Vektör çalışma lazım değil diyorsanız sabit momentli yükler için P1300=0 veya 1'e; fan, pompa gibi yükler için P1300=2'ye ayarlayabilirsiniz.
 
teşekkürler arkadaşlar.P10 ve P3900 değerlerini yarın deneyeceğim.hayırlı akşamlar.
 
Foo1 Aşırı akım,toprak arza veya motor kavruk bunlar suruculu oldogu için ölçtüyünde kısadevre göstermiyor fakat yükte yani çalıştıgında arza verir .p1300, ü 8 veya 10 yap dene.
 
F0001 hatası çıkışta kısa devre olabilir. sorun motordanda kaynaklanabilir cihazdada olabilir önce boşta yada farklı motorla (5,5 kw motorda olabilir) dene
P1300 0 P1310 50 ile dene hata gelmezse cihaz ok A0922 uyarısı cihaz cıkışı boşta uyarısı
Motoru devreye aldığında P1120 30.0 Sn hızlanma süresi yada daha uzun seç P1121 durma süresini 60.0 -120.0 sec bu parametrelerinde fazla küçük olması hataya sebep olur motor bağlıiken P1120 ve P1121 60 Sn iken anında hata geliyorsa motor izolasyonun bozulmuş yada motora giden hattada sorun olabilir kolay gelsin
Motordan hattan eminsin hata cihaz çıkışı boşta iken anında geliyorsa cihazda sorun var yada igbt kısa devre var
 
motor gücü 160Kw demişsin cihaz gücünde eşit veya büyüktür yoksa normal hata
 
P1300 Kontrol modu Min: 0
CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0
P-Grubu: CONTROL Aktif: Hemen Hızlı dev.al. Evet Max: 3
Kontrol modu, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, motor hızı ile inverter tarafından sağlanan gerilim arasındaki ilişkiyi kontrol eder.
Olası ayarlar:
0 V/f doğrusal karakteristik
2 V/f kuadratik karakteristik (Fan ,pompa yükleri)
3 V/f programlanabilir karakteristik
Not:

Aşağıdaki tablo P1300 bağımlılıkları ilişkisi ile değiştirilebilrn kontrol parametrelerine genel bir bakış sunar :


Seviye
2
Parametre no Parametre ismi Seviye V/f
P1300=
0 2 3
P1300 Kontrol modu 2 X X X
P1310 Sürekli kuvvetlendirme 2 X X X
P1311 Hızlandırma kuvvetlendirmesi 2 X X X
P1312 Kalkış kuvvetlendirmesi 2 X X X
P1316 Kuvvetlendirme sonu frekansı 3 X X X
P1320 Programlanabilir V/f frekans 1. koordinat 3 - - X
P1321 Programlanabilir V/f gerilim 1. koordinat 3 - - X
P1322 Programlanabilir V/f frekans 2. koordinat 3 - - X
P1323 Programlanabilir V/f gerilim 2. koordinat 3 - - X
P1324 Programlanabilir V/f frekans 3. koordinat 3 - - X
P1325 Programlanabilir V/f gerilim 3. koordinat 3 - - X
P1335 Kayma kompanzasyonu 2 X X X
 
arkadaşlar P1300 0 konumda motor çalışıyor.ama eski hali P1300 20 idi.şimdi P1300 ü 20 yapınca f0001 hatası yani aşırı akım veriyor.ve p1300 0 da çalışırken eskiye göre akımı çok.ne yaptıysam olmadı.acaba motor topraklamada ya da inverterin içinde bağlantı sorunu olmuş olabilirmi.yada inverterin aşırı toz ya da nem gibi etkenlerden dolayı verme ihtimali olabilirmi.
 
P1300=20, yani vektör kontrolun çalışması için motorun belli değerlerinin cihaza doğru şekilde girilmiş olması gerekiyor. Bu değerleri Micromaster P10 (Hızlı devreye alma) ile otomatik hesaplar. Yukarda yazmıştım, ama uygulayıp uygulamadığınızı yazmamışsınız bile. Önce o işlemi yapın, motorda bir sorun varsa cihaz uyaracaktır zaten.

Ayrıca statorun faz faz arası direncini bir ölçü aletiyle okuyup P350'deki değerle karşılaştırın. Ohm cinsinden yaklaşık aynı olmalıdır.
 