Arkadaşlar merhaba,tesisimize yeni alınan ancak hala devreye alamadığımız 110 KW lık Micromaster 440 sürücüsüyle ilgili bir sorum var.Öncelikle sürücüler konusunda oldukça yeni olduğumu söyleyerek probleme geçeyim.Sürücüyü 90kw lık bir pompa motoruna taktık,ancak cihazı çalıştırırken 5 ve 9. pinlerini kısa devre yapınca aynı baraya bağlı yüksek kw li bir-iki motor ve kendi motoru toprak kaçak röleleri yüzünden devreden çıktı. Biz de harmoniklerden kaynaklanan bir problem olabileceğini düşünerek gerekli topraklamaları yaptık,örneğin besleme ve motora giden kaplo zırhını her iki uçtan topraklamak,diğer motorların bağlı olduğu toprak hattından ayırmak için başka bir toprak hattına bağlamak gibi. Ayrıca giriş ve çıkışa hat reaktörleri takıldı (şok bobini). Topraklamanın faydasını biraz olsun gördük ; diğer motorlar devreden çıkmadı ancak 90kwlik kendi motoru bu sefer yine devreden çıktı. Biz de toprak kaçak rölesini iptal ederek tekrar denedik ancak bu sefer yine başka yüksek kw li bir motor ve kendi motoru devreden çıktı.(Yani min frekans olan 10 hze kadar ve geriye doğru motor çalıştı ancak F0003 hatası vererek motor trip etti.) Son durumda aklıma sadece parametre ayarlarıyla ilgili bir problem olabileceği ve girişe EMC filtre takmak geliyor,olmadı Siemens servisini çağırmayı düşünüyoruz. Sizce problemin kaynağı ne olabilir,şimdiden teşekkürler..
Not: Sürücü motor arası mesafe yaklaşık 300m ve giriş çıkış hat reaktörleri takılıdır.