Komutları el ile giriyorum zaten 20 kadar parametre giriliyor. Herhangi bir arıza kodu yok.
Sorun şu MM420/440 ile yapılan uygulamada kullanılan ayni parametreleri V20 ye girdiğimiz zaman çalışmıyor. Start almıyor.
Start şekli P0701 parametresi ile belirleniyor. Micromasterlerde P0701 için 16 seçilir ise Fixed setpoint (Direct selection + ON) oluyor ve 5 ile 8 klemensler köprülenince start alıyor çalışıyor. Ama Sinamics için P0701 parametresi 16 seçilir ise Fixed frequency selector bit1 oluyor ve 5 ile 8 klemensler köprülenince start almıyor. Örneğin P0701 1-2-..10 seçilirse start alıyor bu durumda PID kontrollü analog girişli uygulama çalışmıyor.