- Katılım
- 12 Eki 2006
- Mesajlar
- 719
- Puanları
- 506
- Yaş
- 55
Arkadaşlar Siemens sürücülerde parametreler ayni olması gerekiyordu. Ancak daha önce MM420-440 ile yaptığımız bir uygulamayı V20 ile yapamıyoruz. Tüm parametreleri girdiğim halde V20 start almıyor.
Uygulamamızda MM nin P0701 parametresi 16 16 Fixed setpoint (Direct selection + ON) yani doğrudan seçim + start. V20 nin ise P0701 parametresi 16 yapılınca Fixed frequency selector bit1 sanırım start için bir parametrede daha değişiklik yapmalıyız.
Bu uygulama 0-10 volt analog girişli PID çalışması. Frekans değerleri 0-10 volt a göre görülüyor tek sorun start almıyor. Benzeri örnek uygulamalarda yok, uygulama ve aplikasyon makroları 0 seçildi. Ne yapılması gerekiyor bilen var mı?
Uygulamamızda MM nin P0701 parametresi 16 16 Fixed setpoint (Direct selection + ON) yani doğrudan seçim + start. V20 nin ise P0701 parametresi 16 yapılınca Fixed frequency selector bit1 sanırım start için bir parametrede daha değişiklik yapmalıyız.
Bu uygulama 0-10 volt analog girişli PID çalışması. Frekans değerleri 0-10 volt a göre görülüyor tek sorun start almıyor. Benzeri örnek uygulamalarda yok, uygulama ve aplikasyon makroları 0 seçildi. Ne yapılması gerekiyor bilen var mı?