Merhaba aradaşlarım;
Fabrikamızda 37 kw mm440 sürücüler kullanıyoruz genelde.
bugün bir sorun ile arşılaştım sizlerle paylaşmak istedim,
p0700 ve p1000 parametrelerini 1 olarak ayarladıgımız zaman sürücü BOP (BASİC OPERATOR
Panel) den start alıyor ve sorunsuz bir şekilde çalışıyor.
Ancak p0700 (2) ve p1000 (3 [sabit frekanslar]) olarak çalışıyoruz. bu şekilde herzamanki gibi ayarladıgımız zaman sürücü start almıyor. hata da vermiyor . r0002 parametresi 1 okunuyor (çalışmaya hazır demek) .DC bara 560 larda yani normal.
terminal hakkında ölçtüğüm voltajları da belirteyim:
8-10 adet farklı ve çalışan ÇİP denedim
I-O kartı 10 larca denedim
bop iletişim kartı ve
Ekran ile beraber yuvasına takılan parçasına kadar farklı denemeler yaptım .
hepsini tek tek p0010 30 ve p0970 1 (fabrikasyon varsayılan) , ardından p0010 - 1 , motor parametreleri, 1910 1 ve 3900 1 şeklinde devreye aldım , sonuç farklı olmadı ..
p1800 4 khz (normal)
1 ve 2 nolu terminal arası DC 10.3 volt (normal)
9 ve 28 nolu terminaller arası (sürekli değişik okuyorum . bazen 8 vdc, bazen 29.4 vdc , bazen daha farklı, normalinin 24 volt dc ölçülmesi gerektiğini biliyorum.)
10 ve 11 no lu terminaller off oldugu için orada voltaj yok (buda normal)
sabit frekanslarda 5-6-7-8-16-17 nolu terminaller hız referansı olarak ayarlanıyor bizde..
yukardaki terminallerin (klemenslerin) 9 ile olan ölçümlerinde 20 küsür volt dc okuyorum .
onlarca sürücünün bağırsaklarına kadar (ıgbt) kurcalamış biri olarak , bu sürücü çalışıyor normallerinde sorun yok gibi görünüyor.
terminalden çalışmaması benim tek sorunum ,
kendi gözlemlerime göre;
24 vdc gerilimi nereden geliyorsa orası sorunlu diye düşünüyorum.
bu konuda tecrübeli arkadaşlarımdan abilerimden görüşler bekliyorum
saygılarımla...