Minimum güç kablo kesiti

by_scream

Üye
Katılım
2 Eki 2010
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
42
Değerli ustalarım,

Herhangi bir monofaze yada trifaze elektrik motorunda kullanılması gereken minimum kablo kesiti nedir? Yada şöyle soralım güç kablosu veya besleme kablosu olarak kullanılacak en küçük kesit nedir? Bir arkadaşım güç kablosu olarak 1.5 mm2 den daha düşük kablo kullanılamayacağını söylüyor. Bununla ilgili herhangi bir yönetmelik var mıdır? Örneğin 0.3 kw lık bir motor için 0.75 kablo kesiti kullanabilir miyim? Şayet böyle bir yönetmelik varsa ilgili maddesini bana belirtebilir misiniz?

Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Gerilim düşümü kontrolu yapmak şartiyle,ekteki çizelgeden yararlanabilirsiniz !
 

Ekli dosyalar

  • kablo güç taşıma mesafeleri.rar
    24.4 KB · Görüntüleme: 49
Elektrik iç tesisat yönetmeliğine göre elektrik motorlarında kullanılabilecek minimum kablo kesiti 2.5 mm^2 dir. 0.18 kW motorda bağlasanız en az 2.5 mm^2 lik kablo kullanmanız gerekli.

Saygılar...
 
Madde 26- Motorlar

(Değişik fıkra: RG 30.11.1995-22479)Anma gücü 0.5 kilowattı geçmeyen bir fazlı motorlar, elektrik priz linyelerine bağlanabilir.

0.5 kilovattan, 3 kilovata kadar olanlar için ayrı bir hat çekilir ve bunlar 22. Maddedeki kurallara uygun olarak bir faz üzerine bağlanabilir.

Madde 27- Anma Güçleri 3 Kilowattan Büyük Olan Motorlar

Anma güçleri 3 kilowattan büyük olan motorların üç fazlı şebekelere bağlanabilmeleri için üç fazlı olmaları gerekir.


26.Maddeyi yorumlarsak; 0,5 kw'a kadar motorlar priz linyelerine bağlanabilir diyor. Priz linyelerimizde ve sortilerimizde kesit 2,5mm2 olduğundan alt kesit kullanmamak gerekir. Teknik açıdan baktığımızda bağlantı direnci, kablonun fiziksel mukavemeti v.b. nedenlerde yapılan yoruma destek veren unsurlardır.
 
Son düzenleme:
Yardımlarınız için teşekkür ederim. Ancak bizim kullandığımız motorlar için zaten ayrı bir hat çekilmiş durumda. Yani priz linyesinden beslenmeyecek. Motor klemensine baktığımda 2.5 mm2 lik kablonun girmesi mümkün değil ki 1.5mm2 bile zor giriyor. Yaşlıuzman hocam madde 26 yı bende okudum ama bu madde priz linyesinden beslenmeyen motorlar için(0.5kw altı) herhangi bir minimum kablo kesiti belirtmemiş. Aslına bakarsanız 0.75 mm2 bile işimizi görüyor ama daha sonradan yönetmeliklerle başımız derde girmesin istiyoruz. Kablo kesit hesabına baktığımızda 0.75 bile kullanılabilir görünüyor ama 0.75 kablo benim bildiğim sadece kumanda panolarında kullanılıyor.
 
Yardımlarınız için teşekkür ederim. Ancak bizim kullandığımız motorlar için zaten ayrı bir hat çekilmiş durumda. Yani priz linyesinden beslenmeyecek. Motor klemensine baktığımda 2.5 mm2 lik kablonun girmesi mümkün değil ki 1.5mm2 bile zor giriyor. Yaşlıuzman hocam madde 26 yı bende okudum ama bu madde priz linyesinden beslenmeyen motorlar için(0.5kw altı) herhangi bir minimum kablo kesiti belirtmemiş. Aslına bakarsanız 0.75 mm2 bile işimizi görüyor ama daha sonradan yönetmeliklerle başımız derde girmesin istiyoruz. Kablo kesit hesabına baktığımızda 0.75 bile kullanılabilir görünüyor ama 0.75 kablo benim bildiğim sadece kumanda panolarında kullanılıyor.

Uygulamanızın yönetmeliklere uygun olabilmesi için yapmanız gereken;
1) 0,5kw altı motor yükleriniz için ayrı bir priz linyesi çekmek.(Gerilim düşümü ve akım kontrolü hesabı yaparak (Motor güç ve adeti açısından).)
2) Bu priz linyesinden koruma elemanı ile motora olan bağlantının kesiti minimum 1,5mm2 olmalıdır. İç tesisler yönetmeliğinde Gerilim düşümü bahsi altındaki çizelge 8'de Sabit ve korunmuş olarak döşenmiş iletkenler için minimum kesitin 1,5mm2 olması gerektiği belirtilir. Bahsettiğim hususa en güzel örnek priz linyesine bağlayarak çalıştırdığımız elektrikli el aletlerinin kendi kablolarıdır.

Bunun dışında çözümler aramamanızı tavsiye ederim. İyi çalışmalar dilerim...
 