herkese merhaba, mitsubishi sürücü ile gmt plc modbus haberleştirmeye çalışıyorum. Gmt plc ile gmt ve danfoss ile haberleştiğim halde mitsubishi ile iki gündür haberleşme sağlayamadım. Parametreleri kontrol ediyorum. Kablolama kısmını kontrol ediyorum fakat bir türlü haberleşme sağlayamadım. Bu konuda yardımcı olabilecek biri var mıdır ?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Muhtemelen "Communication Check Time"dan dolayı hataya düşüyor.
Pr.122 = 9999 ayarlayarak bu hatayı kapatabilirsiniz. (Bu şekilde haberleşme gerçekten hataya düşersede yakalayamazsınız.)
 