Mitsubishi cs80 sürücü

egemen28

Üye
Katılım
15 Ara 2020
Mesajlar
37
Puanları
1
Yaş
29
herkese merhaba, mitsubishi sürücü ile gmt plc modbus haberleştirmeye çalışıyorum. Gmt plc ile gmt ve danfoss ile haberleştiğim halde mitsubishi ile iki gündür haberleşme sağlayamadım. Parametreleri kontrol ediyorum. Kablolama kısmını kontrol ediyorum fakat bir türlü haberleşme sağlayamadım. Bu konuda yardımcı olabilecek biri var mıdır ?
 
Muhtemelen "Communication Check Time"dan dolayı hataya düşüyor.
Pr.122 = 9999 ayarlayarak bu hatayı kapatabilirsiniz. (Bu şekilde haberleşme gerçekten hataya düşersede yakalayamazsınız.)
 