Merhaba,

Mitsubishinin FR-D700 serisi sürücülerinde PU girişi ile MODBUS haberleşme nasıl yapılır? Ayar yapılması gereken parametreler nelerdir? Ben açıkçası haberleşme ayarları ile çok uğraştım ancak ne yapsam da NET konumuna getiremedim cihazı.

Şimdiden teşekkürler.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Pr.117:1 ( istasyon no:1)
Pr.118:192 ( haberleşme hızı:19200)
Pr.120:1( stop biti seçimi:1)
Pr.122:9999( haberleşme kontrol zamanı:9999=etkisiz)
Pr.340:1
Pr.342:1
Pr.549:1
 
merhaba arkadaşlar. mitsubishi d700 ün register(modbus ile veri yazdıracağım) parametre numarasını bilen varmı acil biraz.
 