Merhaba arkadaşlar. Plc giriş seviyesinde biliyorum. Bir mitsubishi fx5u plc de 2 analog girişi var. Bunlardan birine basınç saati diğerine vakum saati bağlanmış. Vakum saati bağlanan yerin ölçeklendirme,scl2, dört işlem gibi işlemleri vs nereden yapabilirim. Vakum yaptığımda vakum saatinde -0.987 görüyorum ekranda -60 değeri görüyorum yardımcı olabilirseniz sevinirim. Teşekkür ederim
 

Ekli dosyalar

  • dffd.png
    59 KB · Görüntüleme: 9
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
https://dl.mitsubishielectric.com/dl/fa/document/manual/plcf/jy997d55801/jy997d55801z.pdf
Sayfa 765:



SCL2 komutuna göre bir eğri çıkarılıp analog değer ona göre şekillendiriliyor.
Sizin paylaştığınız ekran görüntüsünde 20 nokta ile eğri çıkarılmış. X eksenindeki noktalar 0, 500, -3 diye gitmiş. Ama built-in analog inputtan gelen maksimum değer zaten 4000 olması lazım.

Eğer sizin sensörünüz lineer bir şekilde çıkış veriyorsa 2 nokta kullanarak yapabilirsiniz. Değerleri sallıyorum;

0 volt = 1bar
10 volt = 7bar

Komutları o zaman şu şekilde yazabilirsiniz:
MOV K2 D700
MOV K0 D701
MOV K4000 D702
MOV K1 D703
MOV K7 D704
SCL2 SD6062 D700 D4
 