MM440 frekans set değerini 0-10V ile yapmak istiyorum.
Ancak sorun şu: 0V'ta max. frekans, 10V ta min. frekans olacak şekilde ayarlamak istiyorum, yani normal 0-10 kontrolün tam tersi.
Yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Harici potansiyometre varsa 1 ile 3 nolu uçları yer değiştir. Ters çalışır. PLC gibi dış bir analog kaynağından sürüyor isen analog ucu sürücünün 0V ucuna, plc referans 0V ucunusürücünün analog sinyal ucuna gir. aslında en güzeli paremetre ayarı, onu da ben bilmiyorum kullanmadığım için. kolay gelsin
0544 819 90 26
***@mynet.com
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Eyvallah kardeşim.
Kaynak olarak 0-10V çıkışlı ultrasonik sensör kullanıyorum.
Ancak, sizin tarif ettiğiniz durumda 0V ile -10V uygulamış olmuyor muyuz? Bu durumda motor ters yönde ama yine 0-10V ta olduğu gibi çalışacaktır diye düşünüyorum.
Ayrıca parametreleri baştan aşağı taradım ya böyle bir parametre yok, ya da ben göremedim. Yinede paylaşımın için teşekkürler.
Siemens'ci arkadaşlardan yardım bekliyorum.
 
p1080[0] Min. frequency, 1st. Drive data set (DDS) 50,00 Hz
p1082[0] Max. frequency, 1st. Drive data set (DDS) 0,00 Hz
 
Arkadaşlar çook Teşekkürler,
Bu arada bir arkadaştan şifahi bilgi aldım.
P0757-10
P0759-0
yaparak da aynı işlem gerçekleştirilebiliyor muş.
Faydallanabilecek başka arkadaşlara duyrulur....
 