selam arkadaşlar elimizde yeni montajı yapılmış beton köşkümüz var.ancak o.g. bölümünde sorun var. O.G. elektrik kesintilerinde trafo hüçresi kendilinden açıyor ve enerji geldiğinde biri müdahale edinceye kadar hala açık durumda bekliyor.müdahale etmekte kolay değil röleleri resetliyorsun trafo hücresi ayırı kolunu takıp devreye almaya çalışıyorsun ama devreye girmiyor tekrar açıyor.ancak dc. enerjisini devre dışı alıp öyle beslediğinde devreye giriyor ve tekrar dc. beslemesini devreye soktuğumuzda normal şekilde çalışıyor.her O.G. kesintilerinde tekrardan gidip trafoyu devreye almak zorunda kalıyoruz.bunun sebebi neden olabilir.yardımlarınızı bekliyorum....