Merhaba,

Şebekemizde bulunan modüler binanın trafosunun havaların sıcak olması ve şebekenin yüklü olması sebebiyle, bucholz rölesinden trafo kesicisini açtırmıştı. Bugün yaptığımız ölçümde trafosunun %115 dolu olduğunu tespit ettik ve termal kamera ile yaptığımız ölçümlerde trafonunun buşinglerinde 150 .santigrat:ye varan ısınmalar gözlemledik. Asıl problemimizde şu, modüler binaya yeni konan yeni tesis olarak yapıldı trafo gücünü 630 kVA'dan daha yüksek bir güce yükseltmemiz zor olacak.

Bu yüzden modüler binada trafoyu(trafo hücresini değil, trafo hücresi ısınmıyor) soğutabilmek için yaptığınız bir çözüm var mıdır? Paylaşabilirseniz sevinirim.

Hayırlı çalışmalar.
 
hava sıcaklığından dolayı , trafonun sıcaklığının yükselmesi sonucu bucholz rolesi degil termik röleden actırma yapar... Bucholz rölesinin calısması ic arıza deprem vs. den dolayı olur. Trafonun gücünün üzerinde uzun süreli yüklemek trafonun omrunu azaltacagı icin tavsiye edilmez.. Trafonun bushinglerinde 150C ısınma varsa gevsek bir yerler kalmıs olabilir acilen kontrol edilmesi uygun olacaktır.
 
Sn.OnlyU,trafo hücresindeki pencereye aspiratör takarak açmaları engelleyebilirsiniz.
 