Modüler Hücre Arızası ?

teknisyenx

Üye
Katılım
12 Eyl 2011
Mesajlar
21
Puanları
1
Yaş
44
.



Firmada 2 bina tipi trafo var.

Bunlardan biri aktiftir (Üzerinde yük var) (1. trafo)

Arıza beklemede olan trafoda meydana gelmiştir.(2. trafo)

Beklemede olan 2.trafoda yük yokken, 2.trafoya ait modüler hücrede bulunan, yük ayıcılı giriş çıkış hücresinden , kesicili trafo koruma hücresine geçiş kısmında bulunan döner bıçaklı ayırıcıdaki geçit izalatörde arıza meydana gelmiş. Geçit mesnet izalatörlerinden biri yanmıştır.

Arıca hücre içi yanmış ,korumaları yakmış,patlamış ölçü kısmı yanmış ölçü kısmı ,trafo koruma rölesi yanmış klemesleri yanmış.


Tedaş’dan o hatta bağlı diğer abone ve trafolardada sorun yok.

Modüler hücreyi imal eden firma fabrikayı kapatmış.

Yüklenici firrmayla görüştük.


Sizce arıza nedeni ne olabilir.

Bu arıza kalitesiz imalattan kaynaklı olabilirmi ?

Marka sektörde alt seviyedeymiş.




.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Tek hat şeması ve resimler olsaydı daha net bir yorum yapabilirdik belkide. arıza sonucu bir gerilim yükselmesi sonucu atlama meydana gelmis olabilir ... 2. trafo bosta enerjili durumda mı bekletilmektedir.

Tabiki Modüler hücrelerin kalitesi cok onemlidir. Özellikle son yıllarda yapılan modüler hücreler ve metal clad hücreler yeterli kalitede yapılmadığı görülmektedir. En kücük bi arızada hücrenin icerisinde saglam birsey kalmıyor maalesef.
 
Arızaya sebep imalat hatası, imalat kalitesi, daha önce yapılmış yanlış bir manevra olabilir. Özellikle döner ayırıcların içerisinde yalıtımlı ortamdaki hareketli kontak bağlantılarının iyi yapılmamış olması zamanla atlamalara ve arızalara sebep oluyor. Bir çok sebep olabilir. Hava yalıtımlı modüler hücre mantığından biri de ölçü standardıdır. Kapanmış fabrikayla uğraşmaktansa arızalı hücre yerine piyasada satılan farklı bir marka hücre kullanabilirsiniz.
 