Yaptığın programı görebilirmiyimtek plc ile farklı v20 leri uss ile haberleştirmede uss adreslerini degişik girdigim halde sadece drive 1 haberleşiyor diger v20 ler haberleşmiyor onları nasıl haberleştirebilirim
Yardımınıza ihtiyacım vararkadaslar konu eski ama ihtiyacı olanlar için programı ekliyorum modbustan haberlestirdim dikkat etmek gerekenler 1.si sürücüde 9600 8 even 1 yapmak ve plc dede bunu yapıp sonlama direncini arkadaslar nasıl baglayacagınızı yazmıs onu yapmak.sorunsuz calısıyor su an sıstem.Ekran ,v20 surucu ve s7-1200
haberlesme tamam surucu hataya geciyorsa surucude p2014 parametresini yukseltin 400 yapın veya daha fazla cunku ben 40100 adresine 47e gonderıyorum devir alması ıcın sonra start için 47f yolluyorum.
bunlar surucuyu modbustan kontrol wordleri 40101 ede surucunun hız bılgısını yolluyorum .Dikkat etmek gereken burda matematik işlemi var.0-16383.5 arası deger istiyor.