Temel olarak Fuji invertör Modbus İndexlerini bilmeniz gerekiyor( Manuellerinde olmalı)
Haberleşme kablonuz ve ayarlarınız birebir ise (19200br, 8 bit None, 1 stop bit gibi..) Fuji cihazda çalışma sırasında referansı nereden alacağını parametrelerinden ayarlamalısınız (Çalışma klemenslerden gelen dijital sinyal olabilir, potansiyometre olabilir, haberleşme olabilir) Eğer bu parametrelerinizde ayarlı ise. Sadece PLC kısmında yazma yada okuma yapacağınız (örnek Hız Referansı) index'i seçip değeri bu indexe eşitlemenizle işlem bitecektir. Eğer PLC tarafında Modbus haberleşme satırlarını ekleme yada yazma konusunda sıkıntı var ise. Öncelikle Modbus haberleşmeyi ararştırmanızı tavsiye edeceğim.
Saygılarımızla