Merhaba,
aslında bu konu bildiğim kadarıyla oldukça karışık. Piyasa da yoğun tüketilen 36kV kesicili gerilim trafolu hücrelerde sigorta kullanılmıyor. Sebebi de imalat zorluğu, sigortalı gerilim trafosu oldukça fazla yer kaplıyor. Bunun yerine bara gerilim ölçü hücrelerini kullanıyorlar ki bunlar genel de sigortalı trafolar barındırıyor.
Gerçekten DM'lerde kullanmak için tasarlanmış metal clad hücrelerde (mesela schneider F400 ) sigortalı seçenek var. Bu hücreler ise müşteriye fazlaca tuzlu gelecektir.
Tam sorunun cevabı olmadı ama aklımdakiler bunlar detay bulursam ayrıca yazarım.
Diğer taraftan bir çıkış hücresin de niye gerilim trafosu kullanmak istiyorsunuz ki, bara gerilimini ölçmek daha mantıklı geğilmi?