Doğrudur kullanmışsınızdır ve kullanılıyorda lakin uygunluğu tartışılır.
Kesicili ve gerilim trafolu hücrelerde OG sigortası kullanılmaz . Sebebi ise kesici ile korumanın yapılıyor olmasıdır. Bu tip hücreler genellikle senkron kontrolünün yapılmasının gerekli olduğu yerlerde kullanılır. (senkron kontrolünün yapılabilmesi için hat ve bara gerilimlerinin bilinmesi gerekir.) Ayrıca senkron kontrolünün yapıldığı yerlerde gerilim trafoları OG sigortalarıyla korunuyor ise sigortaların durumunun izlenmesi gerekir . Atık sigortalar hatalı kapamaya yol açabileceğinden çok ciddi sorunlara sebep olabilir.
Sonuç olarak zaten kesiciyle korunan bir sisteme ,kesici kadar iyi koruma yapamıyacak ileride bazı sıkıntılar yaratacak ilaveler yapmak çokta anlamlı değil.
Kolay gelsin..........
Sn muratdeli bu türdeki primer istasyonlarda metal clad kullanmak doğru bir tercih olacak ama her yerde metal enclosed kullanıyoruz. metal clad için tavsiye edebileceğin bir marka seri model var mı ??