Arkadaşlar merhaba malesef forumda bu konuyu bulamadım yardıma ihtiyacım var.elimde monafaz bir motor var 2 kw lık bunda 4 kablo var maviler yardımcı sargı kahveler ana sargı uçları kondansatörü hangi uçlara bağlayacağım.şimdiden teşekkürler
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20200723_215210.jpg
    553.7 KB · Görüntüleme: 28
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Mavi ile kahveyi birleştir nötr bağla diğer kahveyi faza bağlayıp bir ucunu kondansatöre bağla kondansatör un suger ucunu maviye bağla bı dene bazen sarima göre değişik lik gözükebilir
 
Her şey doğruysa calismasi lazım ana sargı ve yardımcı sargı ohm larini kontrol edin renkler yazıldı gibi doğrumu
 
Ana sargı kahve rengi uçlar 3.8 ohm yardımcı sargı mavi uçlar 6.2 ohm gösteriyor
Birde yön değişikliği için hangi uçları değiştiriyoruz
 