Monofaze motora münferit kompansazyon

Kompanzasyon yaptırılmazsa,aktif gücün
% 90 ı kadar ceza ödenir.Bilinmiyen tesis-
ler için başlangıç Cosq 0,7 olarak alınır.Kü-
çük tesisler için,asgari 6 kademe monofa-
ze ( veya Kael SVC ) 6 kademe trifaze dü-
şünülmelidir.Çıkan sonucu,% 10 artırmak-
ta yarar var.140 kva dan,90 kw güç almayı
düşündüğümüzü varsayarsak,100 kvarlık
kompanzasyon tesisi kurmamız gerektiği
ortaya çıkar.Hesaplama,max. demanta göre yapılırsa,değer biraz düşebilir belki.
Max. demantı alırkende,yıl içerisindeki en
yüksek değeri baz almak gerekir.
 
Sayaçtan demand değerine baktım şimdi
1.6.0 bölümünde 000.472 yazıyor
Nasıl okunuyor bu değer 472 kw olamaz 472 w da olamaz heralde bilgi verirmisiniz
 
1.6.0 da gördüğünüz değer,sayaç çarpanı
ile çarpılır.En doğrusu,geriye dönük 12 ay-
lık ( faturada görünür ) faturadan yararlan-
maktır.
 
1.6.0 da gördüğünüz değer,sayaç çarpanı
ile çarpılır.En doğrusu,geriye dönük 12 ay-
lık ( faturada görünür ) faturadan yararlan-
maktır.
1 yıl içerisindeki en yüksek değer 0,496
Çarpanımız 30 yani 15 kw yapıyor
K cetvelinden yaptığım hesaba göre
Cosfi1 0,7 den Cosfi2 0,97 çıkartmak istesek 0,77 kat sayısı yapıyor
0,77x15 =11,55 yapıyor yani 15 kVar lık bi kompansazyon panosumu yapılması lazım doğru mu hesapladım yanlışsa bilgilendirirmisiniz teşekkürler
 