Arkadaşlar, monofaze bir santrifüj pompam var, trifaze termik bağladım. Motor etiketinde 6,1A gösteriyor ancak 6,5A e ayarladığımda 1-2 dk. sonra termik atıyor. (Termiği şöyle bağladım : Faz -> L1 -> T1 -> T2 -> L2 -> L3 -> Motor) Bu motor için termiği en fazla kaça ayarlayabilirim?
Ayrıca trifaze motora termiği bağlarken etiket değerine göre mi ayarlamak lazım, yoksa belli miktar üstüne mi (%10 fazlası gibi) ayarlamak lazım?
Motorum kalkış anında yaklaşık 5,5A çekiyor ardından adım adım 6A e çıkıyor. Ardından da 6'yı geçtiğinde termik atıyor zaten. Motor pompa yapan firma ürünü. O nedenle aşırı akım sınırı nedir bilmiyorum. 7A e ayarlasam sanki sorunum biter gibi görünüyor çünkü akım yükselirken çok ağır yükseliyor. Pompada bir zorlama yok, ancak anılan etiket değerini tutmuyor. Bir de firmaya sorayım.
Not : monofaze motora trifaze termiği kontaklardan dolandırarak bağladım. Forumda konusu olmuş zaten. Moeller kataloğundaki gibi bağlantı yaptım. ŞEF'in çizimi gibi 2 numara