monofaze tesisatım bu kadar yükü kaldırabilirmi??

rezistans ustam 9 kw 9000 watt eder. 9000/220=40A EDER. AMA BEN SİZİN MESAJLARINIZDA MONOFOZEDE SAYAÇ ÜSTÜ SİGORTA 25 A GEÇEMEZ DEDİĞİNİZİ HATIRLIYORUM. BUNUN AÇIKLAMASI NASIL OLUYO? YANLIŞ ANLAMA USTAM SADECE MERAK ETTİM.

Merhabalar...

Kurulu Güç 9000w dır. Talep Gücü 5200 Watt(olması lazım.)(~23A)

Saygılarımla...
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
9 kw zaten sınır değerdir trifaze almak gerekir haklısınız tabiiki ama tedaş 25a üstü kabul etmiyor. artık yeni binaların hepsi trifaze olarak uygulanıyor. slm
 
kurulu ve talep güç nedir ustam?

Merhabalar...

Kurulu Güç Sistemdeki Tüm Cihazların Aynı anda çalışması durumunda tüketeceği enerjidir...

Talep gücü ise Kurulu gücün talep faktörüne çarpılması ile elde ediliyor...

Kurulu Güç Diversite Adı verilen faktör ile çarpılıyor ve talep gücü ortaya çıkıyor...

Saygılarımla...
 