monofaze trifaze besleme hakkında

shinning

Üye
Katılım
8 Ocak 2008
Mesajlar
21
Puanları
1
Yaş
40
slm arkadaşlar. bir dükkan ve daireden oluşan yapıda dairenin kurulu gücü= 13040W tır. dükkanın ise 2000W
ayrıca ortak kullanım için ayrılan tabloda 520W tır. burada giriş trifaze diğer tali tablolar monofaze olursa faz dengesizliği ortaya çıkıyor. tüm yapıyı monofaze alırsam sorun yok. ama ana panoyu trifaze daireyi monofaze alırsam bahsettiğim sorun ortaya çıkıyor. daireyi trifaze alıncada bazı belediyeler monofaze olmasını istiyor. sizce buradaki en mantıklı çözüm nedir? ayrıca kurulu güç 15kW geçince bina girişinin trifaze olması gibi bi zorunluluk varmı? benim kurulu gücüm 15560W
 
Branşman hattını trihaze yapılmasında yatan sebep monofazeye göre daha düşük kesitte kabloya ihtiyaç duymasıdır. aynı sebeple  apartmanlarda Elektrik saatleride trifaze oluyor. ancak 1 veya 2 katlı evlerde saatlerin trifaze olması pek uygun görülmez.  sizin yapacağınız branşmanı trifaze olarak almanız ve her bir tali panoya ayrı ayrı faz dağıtsanız bir sorun olmaz. her tali panonun kendine özgü nötr hattı varsa yüklerin dengesiz olması sorun yaratmaz . zaten 2 katlı evlerde branşman trifaze olur 1. kat ve 2. kat ve merdiven otomatiği ayrı ayrı fazlardan beslenir.
 
sn. ademcelik
peki giriş trifaze ve daire monofaze olursa bu durumda giriş akımı yaklaşık 15A ve dairenin çektiği akım yaklaşık olarak 32A olur. bu durumda girişin Sigorta değerini çektiği akımın çok üzerinde seçmiş olacağım.
çünkü dairenin sigorta değerinden düşük olamaz. bu durum için bir öneriniz varmı? tşk
 
İç tesisat yönetmeliğinin 22. maddesine göre,bağlantı gücü 5 kw tan büyük tesislerin,trifaze olarak bes-
lenmesi zorunluluğu olmasına rağmen,bu kural,Elektrik sağlayıcı kurumun isteği doğrultusunda yapıl-
mak durumundadır.Kurumunuzun sizden istediği gibi hareket etmek zorundasınız.Kural,yukarda belirtti-
ğim yönetmeliktir.Trifaze giriş yapmak, her yönden daha uygundur.
 
shinning ' Alıntı:
sn. ademcelik
peki giriş trifaze ve daire monofaze olursa bu durumda giriş akımı yaklaşık 15A ve dairenin çektiği akım yaklaşık olarak 32A olur. bu durumda girişin Sigorta değerini çektiği akımın çok üzerinde seçmiş olacağım.
çünkü dairenin sigorta değerinden düşük olamaz. bu durum için bir öneriniz varmı? tşk
dairede 40A sigorta ana panoya ise 3x50Asigorta kullanmanızı öneririm. bilginiz varmı bilmiyorum ama tedaş dairelerde 30mA kak ve anapanoda 300mA kak kullanılmasını ister.
 
Sn.shinning ,kolon ve ana kolon hatlarında seçilen sigortalar kablo akım taşıma kapasitesine göre seçilmelidir.Siz o hassasiyetinizi kat panosunda ve linye sigortalarında gösterebilirsiniz.Kaldıki onlarda da Sigorta akımları, kablo akım taşımasına göre seçiliyor.Sn.ademcelik arkadaşın sigorta akımı önerisi uygundur.Onun bir altı ve bir üstüde olabilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst