Saygıdeğer arkadaşlar merhaba, bayramınız mübarek olsun,sizlere bir konuyu danışmak istiyorum; nominal 10A 230v bir motora sahibim. Motor monofaze ve kompresör.Bu motoru yumuşak yolverici ile çalıştırmak istiyorum ; Google'da tam anlamıyla bir içerik bulamadım . Monofaze motorlar da yumuşak yolverici kullanılır mı?
Seçimi nasıl yapılır yardımcı olabilir misiniz?
Saygıdeğer arkadaşlar merhaba, bayramınız mübarek olsun,sizlere bir konuyu danışmak istiyorum; nominal 10A 230v bir motora sahibim. Motor monofaze ve kompresör.Bu motoru yumuşak yolverici ile çalıştırmak istiyorum ; Google'da tam anlamıyla bir içerik bulamadım . Monofaze motorlar da yumuşak yolverici kullanılır mı?
Seçimi nasıl yapılır yardımcı olabilir misiniz?
Buna neden ihtiyaç duydunuz? Kompresör otomatikleri tank dolduğunda kompresör çıkışındaki havayı tahliye eder motor bir sonraki çalışmasında yüksüz (kompresör ataleti dışında) kalkış yapar.
Buna neden ihtiyaç duydunuz? Kompresör otomatikleri tank dolduğunda kompresör çıkışındaki havayı tahliye eder motor bir sonraki çalışmasında yüksüz (kompresör ataleti dışında) kalkış yapar.
Siz aynı soruyu forumda farklı farklı ambalajlayıp sormaktan usanmadınız. Tam 4 konu başlığı. Size her konu başlığınız altında olması gereken mantıklı çözümler de sıralandı. İnsanların vaktinden çalıp ayıp ediyorsunuz.
Besleme hattına müdahale edemiyorum , lokal bir çözüm bulamaz mıyım? Yüküm akımını nominal 10amper seviyesinde tutabilirsem sorun ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum
30 amper akım çekmekle geriliminiz bu seviyelere düşüyorsa yukarıda da söylediğim gibi ya kesitiniz çok yetersiz, ya da dağıtım trafosuna çok uzaksınız .
Dağıtım trafosuna uzağım , yük devreye girerken anakolon hattının voltajı da çöküyor yani dağıtım hattının kesiti yetersiz , ayrıca yüke bağlı servo regülatör de var fakat anlık tolere edip cihazı sürmüyor