arkadaşlar 0,55 kw AC motorun fazları arasındaki gerilimin birini 380V diğerini 180V olarak ölçüyorum ve motor çalışmıyor aşırı ısınıyor. kontaktörün çıkışını ölçüyorum 380V orada sıkıntı yok ama motorun klemenslerinden ölçünce niye 180 görüyorum yardımcı olabilirmisiniz?
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
kontaktör çıkışı 380v da motorda 180v ise mantıklı tek açıklaması var
kontaktör ile motor arasındaki kabloya bakacaksın. bir tavsiyem motor klemenstinden kabloları sök ve öyle gerilimi ölç
bu şekilde çalıştırmak istersen motor yanar kolay gelsin
onuda yaptım farklı birkabloyla kontankörün çıkışına bağladım motoru sorun çözülmedi.mks bağlasam kontaktörün çıkışına faz düşük geldği için mksnin kontağı atarmı?
onuda yaptım farklı birkabloyla kontankörün çıkışına bağladım motoru sorun çözülmedi.mks bağlasam kontaktörün çıkışına faz düşük geldği için mksnin kontağı atarmı?
kardeşim termik bozulmuş olabilir eğer kontaktörün ve motorun sağlamlığından eminsen bence termiği bir kontrol et derim termik bozulduğu zaman ölçme esnasında biras yanıltıyor.
kumanda devremde sadece sigorta ve kontaktör vardı kontaktörün sonuna birde motor koruma şarteri koydum çalışıyor ve ısınma sorunuda yok.motorda ayrıca üçgen bağlı.
0.55 kw. motor yıldız baglıdır. MKS baglamak ısınmayı önlemez, kendisi ilave gerilimde üretmez. Kontaktör çıkışı, girişi. Şebeke gerilimi, sigorta giriş çıkışlarını, motor kablosunu söküp serı lamba ıle kontrol edınız.