Bende şimdi ona bakıyordum . Cos fi değerleri sami babanın verdiği tablo ile hiç alakası yok . Asenkron motorun cos fi değeri hiçbir yük değeri için 0,78 in altına inmiyor.Bu arada bu tablo kocamanusta nında belirttiği gibi asenkron motora ait değil, fırçasız doğru akım motoruna ait bir tablo.
cos fi değeri hiçbir yük değeri için 0,78 in altına inmiyor.
Bağlantı klemens somunlarından giderek herhalde kullanılacak kablo pabucuna , oradan da kablo kesitine mi ulaşmayı düşünüyorsunuz acaba . Bu yöntem sağlıklı sonuç veriyor mu acaba . Ya da mevzuyu ben hepten yanlış mı anlıyorum .
Teşekürler kocaman ustam . Bizim gibi hep standart ve değişmeyen büyüklükte motorlarla çalışan insanlar için yeni bir bilgi .motor klemensleri belli güç aralıklarına göre numaralandırılır. 1 numara motor klemensi, 5 numara motor klemensi gibi. dolayısıyla güç aralıkları arttıkça hem klemens ölçüsü hem de bağlantı somunu büyümükte. her motorda olmasa da bazı motorlarda en azından güç aralığı yakalanabiliyor.
Bu değerlere baktığımda boşta 40A çeken bir motor tam yükte 120kW değerine tekabül eder.
120kW gücünde bir motor yaklaşık 205A akım çeker.