Arkadaşlar elimde 0.75kw motor var. Bu motorun etiketinde
▲220/Y380
3,6/2,1 A cosfi=0.8 yazıyor. Biz P(elek) gücü bulurken Pelek=1.73*U*I*0.8 mi alıyoruz yoksa cosfi'yi kompanzasyon yapılmış halini mi alıyoruz?
Diğer bir soruda motorun çektiği nominal akımı nasıl buluruz?sadece mekanik gücü ve voltajı biliyoruz.
Arkadaşlar elimde 0.75kw motor var. Bu motorun etiketinde
▲220/Y380
3,6/2,1 A cosfi=0.8 yazıyor. Biz P(elek) gücü bulurken Pelek=1.73*U*I*0.8 mi alıyoruz yoksa cosfi'yi kompanzasyon yapılmış halini mi alıyoruz?
motorunuzun akımı yaptigınız guc formülünden bula bilirsiniz pratik olarak hesaplamak isterseniz motorunuz 0.75 kw motorunuz max gucunuzun 2 katı akım çeker yani 1.5 a ama normal calısmasında 0.98 ile 1.2 a arası akım ceker ayrıca motorunuzun yıldız veya üçgen baglı olmasıda çekeceginiz akımı dediğtirir üçgen bağlı motorlar ilk kalkıs anında sebekeden demeraj akım cekerler bud normal akımının 4 katı kadardır. etiket degerleri üzerinde 220 veya 380 azıp karsında cekecegi akımlar yazıyordur.
Bu motorun nominal (%100 yükteki) elektriki gücü: kök(3)x380x2,1x0,8=1105 Watt. Verimi: 0,68. Herhangi bir yükteki elektriki gücü hesaplamak için o yükteki cos fiyi bilmelisiniz.
İkinci sorunun cevabı, nominal akım etikette yazan akımdır zaten.
Bu motorun nominal (%100 yükteki) elektriki gücü: kök(3)x380x2,1x0,8=1105 Watt. Verimi: 0,68. Herhangi bir yükteki elektriki gücü hesaplamak için o yükteki cos fiyi bilmelisiniz.
İkinci sorunun cevabı, nominal akım etikette yazan akımdır zaten.
Elektriksel aktif güç değişmeyecekki.Cos(fi) artarsa akım düşecek.Cos(fi) azalırsa akım artacak.Ama Sn.vurucu05' in sorusunun cevabı bu değil.
Sn.vurucu05 motorun tükettiği güç ile mil gücünü birbirine karıştırıyor sadece.
Bu motorun nominal (%100 yükteki) elektriki gücü: kök(3)x380x2,1x0,8=1105 Watt. Verimi: 0,68. Herhangi bir yükteki elektriki gücü hesaplamak için o yükteki cos fiyi bilmelisiniz.
İkinci sorunun cevabı, nominal akım etikette yazan akımdır zaten.
hocam kompanzasyon var sistemde cosfi=0.99 hesapta bu değeri almaz mıyız?
2.soruda belirtmiştim sadece voltaj ve mekanik güç biliniyor nominal akımı herhangi sebepten dolayı etikette okuyamıyorsak nasıl buluruz die sormuştum.
hocam kompanzasyon var sistemde cosfi=0.99 hesapta bu değeri almaz mıyız?
2.soruda belirtmiştim sadece voltaj ve mekanik güç biliniyor nominal akımı herhangi sebepten dolayı etikette okuyamıyorsak nasıl buluruz die sormuştum.
tşkler verdiğiniz bilgi için şimdi verim bilmiyoruz motorun etiket akımı bilinmiyor bunu bulmanın tek yolu motoru tam yükte çalıştırıp akımı ölçmek galiba arkadaşın biri pratik bi cvp verdi mekanik gücün 2 katı akım çeker diye bunun doğruluk derecesi nedir merak ediyorum.