Arkadaslar 90 hp bir dalgic pompa motorunu calistiran panoda kontaktor girisinde olculen akimlar 103 103 130 amper.birinin farkli olmasinin sebebi nedir. ? Kondansatorler kontaktor cikisinda bagli. Toplam 65 kvar takili.
kondansatorler saglam. Bu sekilde calissa motor yanar mi ?
Birde kondansator takarken toplam 65 kvar lik 5 tup takmakla 3 tup takmanin farki olurmu? Yani 25+25+15 mi iyi olur 15+15+15+15+5 mi?
Cos u 1 secti heralde.sayactan baktigimizda 1 olmasi gerek dedi elektrikci. Bu kondansator ihtiyacinin formulunu aciklayabilirmisiniz? Cos nedir?Bence kondansatör gücünüz fazla motorunuz tahminen 65 kw civarı en kötü ihtimalle cosinüs 0,80 olsa bile en fazla kondansatör ihtiyacınız 40 kvar civarı çıkıyor siz neye dayanarak 65 kvar kondansatör bağladınız.Motor ihtiyacından fazla kondansatör bağlamanız ve bu kondansatörlerden kapasite kaybeden varsa akımlarda dengesizlik olacağı için farklı akım görmeniz normal olur.Ek olarak güç kaliteniz ihtiyaçtan fazla kapasite koyduğunuzdan bozulacaktır.Sizin tabirinizle tüp (kondansatör) ihtiyacı kadar konur.Fazlası sistemede motorunuza da zararlıdır.