Video benim söylediğimi teyid ediyor. Şebeke yönü diye bir olay yok benim tesisimdeki rst ile senin tesisindeki rst sırası farklıdır. Yani bendeki R ile sendeki R farklı olabilir yada aynı olabilir.Bu tamamen bağlantı şekliyle alakalı bir durum
bu aletlerle ilgili cok bilgim yok. Tecrubem ise hic yok. Ama yaptigim okuma ve takiplerden cikarimim eger faz rotasyon belirleyici alet motordan pasif olcum alabiliyorsa ister sebeke, ister kontaktor cikisindan aldiginiz faz donus yonu ile karsilastirip uygun bi baglantiyla motorun istenen yone dondurulebilecegi kannatindeyim.
Kafanızın karıştığı nokta bu işte,şimdi trafonun çıkış kısmı soldan sağa U-V_W ve R-S-T renklerle standartlaşmış olsaydı dediğiniz doğru faz yönünden bahsedebilirdik. Ama böyle bir ne standart var nede bunu kurala bağlayan bir uygulama var. Yüzlerce trafo montajı çıkış bağlantısı yaptım hiç birinde çıkış kablo rengi şu faza bağlanır şu faz şu renge bağlanmaz diye ne duydum ne gördüm. Dağıtım trafolarının faz sırası tamamen rastgeledir dolayısıyla şebekenin yönü diye bir olgu yoktur. Çünkü herhangi iki fazın yeri değiştiği anda devir yönü de değişir. Mühendisler, taşeronlar, ihaleyle iş yapanlar tamamen bağlantıyı rastgele yapar. Faz sırası yüksek gerilim tarafında da değişmiş olabilir trafo çıkışında da değişmiş olabilir yada tali pano bina girişi ve daha bir çok panoda da değişmiş olabilir. Sen işine yarayacak şekilde bağlantıyı değiştirirsin. Bir çok motorda devir yönünü motorun üzerine işaretle belirtirler sağa dönecekse ok yönü sağ sola dönecekse sol taraf motor üzerine işaretlenir.
Sebeke yonu derken dogru ifade edememis olabilirim siz bunu motoru besledigimiz faz grubu olarak anlayin.
Motoru suren kontaktor, yumusak yolverici veya invertor de olabilir. (Tabii bu aletlerin invertorden cikisindaki faz yonunu belirleyip belirleyemedigini bilmeden yazdim. Sadece R-S-T ve sebeke kavramlarindan uzaklasmak icin boyle bi ornekleme yapiyorum)
Tranformatorler bence baska bi mevzu biz doner makineler ozellikle de uc fazli motorlar uzerinden devam edelim derim.
Bu cihazlarin R-S-T veya kablo renkleri umrunda degil. Sadece ölcumlediginiz faz grubunun donus yonu gosteriyorlar.
Böyle derseniz tamam şebekenin faz dönüş yönüne ayarlamak derseniz tabiriniz doğru olur. O zaman bu cihaz motor yönünü şekebenin yönüne eşleştiriyor diyelim
Ornegin tup orgu makinelerindeki ana motor belirtilen yonde donmesi lazim. Cok kisa bi sure dahi ters donse igneleri kirip epey bi maddi hasara neden oluyor. Buna benzer makinelerde oldukca ise yarayacagina inaniyorum. Ayrica her motorun donus yonunu bi kerede ayarlayabilmek profesyonellik adina guzel bisı