Örneğin elimizde 10kW yük olan merkezi kompanzasyon yapmak isteyelim. Bunun cosq1 değerini 0.8 alalım. Cosq2 değerini ise 0.98 alalım. K cetvelinden k = 0.55 olarak elde ederiz. Buradan çıkan sonuçtan 10kW*0.55 = 5.5kVAR kondasatör ihtiyacı elde ederiz. Bunun da %10 fazlasını ele alırsak, 6kVar kondansatör gücüne gereksinim duyarız. Benim sorum bir motora lokal kompanzasyon yapmak istesek şu hesaplamayı yapsak yanılır mıyız? ;
Motor etiket değerinde cosfi değeri örneğin 0.86 olsun. Motor gücü de örneğin 5kW olsun. Bunun gerekli kondansatör gücünü hesaplarken,
Cosq1 değerini 0.86 alıyoruz sonra cosq2 değerinin 0.96 olmasını isteyelim. Böylelikle k cetvelinden k = 0.30 olur. Bunun sonucunda;
5kw*0.30 = 1.5kVAR kondansatör gücü elde ederiz.
Motor etiket değerinde cosfi değeri örneğin 0.86 olsun. Motor gücü de örneğin 5kW olsun. Bunun gerekli kondansatör gücünü hesaplarken,
Cosq1 değerini 0.86 alıyoruz sonra cosq2 değerinin 0.96 olmasını isteyelim. Böylelikle k cetvelinden k = 0.30 olur. Bunun sonucunda;
5kw*0.30 = 1.5kVAR kondansatör gücü elde ederiz.