Bende durumu halen anlamadım 340 amper de 250 kw güç veriyorsa verim % 100 ün üzerinde o zaman yada anlayamadığımız bir durum mu var ? En verimli motor olan IE 3 lerde %90-95 arası verim varken elektiriksel tüketimi 235 kw tın altı olup da 250 kw mil gücü nasıl oluyor ?
 
Etiket,orijinal motor etiketi değil.Akım değeri muhtemelen yanlış okunup yazılmış olma ihtimali fazla.Bu değer,415-420 civarında olmalı ( IE2 için ).( 440,340 olarak yazılmış olma ihtimali fazla )
 
Motor gücünü (340 HP) akım değeri yerine yazmışlar sanırım. Yanlışlık olmuş.

Gerilim 460 Volt olsaydı motor 60 Hz'e göre sarılmış diyecektim ama gerilimde 400 Volt gözüküyor.