Motor Güç Hesabı

Formülünüzde verim değeri eksik.Onuda
ilave etmeniz gerekir.Motor etiketi meka-
nik güçtür.
Verim değerini nasıl bulabilirim?Mesela %90 olsa sonuç ne olacak?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bende durumu halen anlamadım 340 amper de 250 kw güç veriyorsa verim % 100 ün üzerinde o zaman yada anlayamadığımız bir durum mu var ? En verimli motor olan IE 3 lerde %90-95 arası verim varken elektiriksel tüketimi 235 kw tın altı olup da 250 kw mil gücü nasıl oluyor ?
 
Etiket,orijinal motor etiketi değil.Akım değeri muhtemelen yanlış okunup yazılmış olma ihtimali fazla.Bu değer,415-420 civarında olmalı ( IE2 için ).( 440,340 olarak yazılmış olma ihtimali fazla )
 
Motor gücünü (340 HP) akım değeri yerine yazmışlar sanırım. Yanlışlık olmuş.

Gerilim 460 Volt olsaydı motor 60 Hz'e göre sarılmış diyecektim ama gerilimde 400 Volt gözüküyor.

Saygılar....
 