55kW'lık bir motor direk olarak üçgen bağlayıp, 4x10mm2'lik ana besleme ile çalıştırmayın!
Sigortaları mevcut tesisata uygun ise devreyi açarak hattı korur. Yok uygun değilse direk klemensinden başlar yanma olayı, içeriye kadar gelir (Allah korusun!).
Mevcut sayacın akım değeri nedir? 10(60)A ise yanar, en az 20(100)A ile değiştirilmeli. (Belki toplam yüke o da yetmez 150/5A akım trafolu ..x5A kombi ister.)
55kW'lık tek motor için ana besleme kablosu 3x25+16mm2 ile değiştirilmeli. Başka yükler de var ise 3x35+25mm2 daha uygun olur.
TMŞ ise sadece motorunki 100-125A gerekli.
Bir de şu durum var. AG direğindeki telin cinsi (kesiti) nedir? O kaldıracakmı bakalım. Tel Rose ise sadece size ancak yeter.
Aşağıdaki belgeyi inceleyin! Yardımcı olur.