motor koruma şalteri yardım

motor korumanın 21,22 nolu kontaklarını kontrol edin. kısa devre yaparak kontrol ettiğinizde bazzırınız ötüyor ise o motor koruma atmış demek normalde motor korumayı kapattığnızda o kontak açar ve arıza durumunda kapanır.
 
Bu tuhaf arızanın sonucu buraya yazarsanız bizde tecrübe sahibi oluruz
Şöyle birşey yapabilirsin 60watlik seri lambayla MKS nin 13 14 nolu kontaklarina deydirwrek git veya analog faz kalemleri varya uzerinde ledler olan onlada olur mks nin icindeki kumanda no kontağı bozulmuş da olabilir.
Konveyor sistemindeki gibi mi çalışıyor motorlar termik atınca bir sonraki motor ların çalışıyor mu yoksa sadece o termige bağlı olan motor çalışmıyor
 
Resimdeki termik manyetik şalterlerde hiç yardımcı kontak göremedim. Bir motor koruma şalterinin hata sinyali verebilmesi için güç kontakları dışında birde yardımcı kontakları olması gerekir. Eğer yardımcı kontaklı termik röle ya da termik manyetik şalter varsa onu kontrol edin. Eğer resetlediğniz ya da kurduğunuz halde hala hata sinyali var ise o zaman kontakları test edin, büyük ihtimalle kontak patlamıştır.
 
şimdi bu termikten toplam panoları da dahil edersek 40 tane kadar var. bu lambanın hangisinden kaynaklandığını tespit edemiyorum.
resimde bahsettiğim termiklerden biri.
Termik manyetik şalterlere bak siyah basılı kırmızı dışar da olan normal atık olan da ise kırmızı basılı siyah dışar da dır!
 
Termik manyetik şalterlere bak siyah basılı kırmızı dışar da olan normal atık olan da ise kırmızı basılı siyah dışar da dır!
şalterleri teker teker kontrol ettim. atık yoktu.
reset attım daha sonra düzeldi.
nereden kaynaklandığını bulamadan arıza çözüldü
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…