Arkadaşlar sanırım sorulanı yanlış anlayıp yorumlamışsınız...
Maxıalem'in devresi de çalışmaz...
Has artvinli,
kumanda devresine bir zaman rolesi bağlarsan, ilk startta zaman rolesinin NC ucundan kontaktörü beslersen, bu kontak kontaktörü çektirip fkr devreye girmiş olacağından ZR devreden çıkar...
sayın alaaddin devreyi inceleyin derken hiç bir art niyetle söylemiyorum, M kontaktörü çekmeden faz korum rölesi kontrol yapamaz bu nedenle faz kontrol rölesinin çıkışı aktif olmaz , açık kontağını bağlarsanız sistem ilk startı alamaz.
yukarıda verdiğim devrede böyle bir durum söz konusu değil.
S'A sayın meslektaşlarım
Biliyormusunuz bilmiyorum ama diyelimki kontaktörün bir kontağı geçirmedi.
motora 2 faz gitti aynı zamanda FKR'sinede gitti. Gerçekte olmayan 3. faz motorun bobinlerinden dolaşıp FKR'sine ulaşmazmı. Bu duruma FKR ne der acaba. benim için faz fadır der çalışırmı yoksa bu durumu fark edebilirmi?
arkadaşım fkr nin özelliği orda imdada yetişiyor zaten 3 faz arasında 120 şer derece fark olup olmadığını kontrol ediyor , yani bu cihaz salak değil r ,s ve bobinden gelen aynı r yada aynı s fazını ayırt edebiliyor
motor koruma şeması tamamen yanlış nedenmi çünki 1.si motor korumaya şebeke fazlerı girecek kontaktör çıkışı deyil kontaktör asla çekmez öyle bağlarsak yani 3 faz girecekki rölede sigortadan gelen kumanda fazını kontak üzerinden geçirsin kontak 2 veya 3 nolu kontak giriş çıkıştır çıkan faz termik 95 numaraya baglanacak 96 çıkışı yani kontaktör bobine gidecek butonlar üzerinden
bilmem anlatabildimmi