motor koruma şeması tamamen yanlış nedenmi çünki 1.si motor korumaya şebeke fazlerı girecek kontaktör çıkışı deyil kontaktör asla çekmez öyle bağlarsak yani 3 faz girecekki rölede sigortadan gelen kumanda fazını kontak üzerinden geçirsin kontak 2 veya 3 nolu kontak giriş çıkıştır çıkan faz termik 95 numaraya baglanacak 96 çıkışı yani kontaktör bobine gidecek butonlar üzerinden
bilmem anlatabildimmi
malesef anlatamıyon siteyi takip etseydin görürdün ki benim çizdigim kontaktörden sonra kullanılan mkr çalışır tabi start stoplu olan
arkadaşın istedigi devreyi aslında yaptık yani mkr kontaktörden sonra çalışıyo amaaaa
arkadas start stoplu istemiyo pako şalterle start yapacak bu nedenle zorlanıyoz msn dende görüştüm ayrı bir problemde zaman rölesi 24 saatlık elektro mekanik bir röle yani kontak kapalıysa rolenin elektrigini kessende kontak kapalı kalıyo açıksa açık ve ayrıca bu zaman rolesinde tek bir açık kontak var kapalısı yok
buyrun bakın bakalım zaman rolesi degişecek çünkü sendeki role devreye uyumsuz akşam görüşmüştük msn den ordan biliyorum
şayet bu devreye yanlış diyen çıkarsa alnını karışlamak lazım ama arkadaşın işine yaramıcak kesin çünki maliyet düşük olsun elimdeki malzemeleri kullanıyım istiyo
2. röle flaşör derken neyi kastediyosun darbe akım anahtarımı yoksa motoru bi çalıştırıp bir durdurucak mı her iki durumda da bu devrede faz korumanın bir işlevi yok motor direk çalışır
2. röle flaşör derken neyi kastediyosun darbe akım anahtarımı yoksa motoru bi çalıştırıp bir durdurucak mı her iki durumda da bu devrede faz korumanın bir işlevi yok motor direk çalışır
böyle yazdıgın için eksi verdim sana bir daha vericem ama olmuyo devreyi iyi takip et çalışcakmı gör tek kötü yanı var devrenin şayet fazın birinde hat girişinde problem varsa kontak tör çekip çekip bırakır bununda çözümü bir mkr daha kullanmaktır sigortadan sonra ama çok gereklide degil
flaşör dedigim flaşör zaman rolesi kontak belli bir süre kapalı kalıyor belli bir süre sonra açılıyor bunu ayarlaya biliyosun tabi ve piyasada mevcut
birinci zaman rolesi start butonu
2 . zaman rolesi için ayarlı süreler içerisinde çalışacak 1. zaman rolesi ne Elektrik girdiginde örnek 5 saniye kapalı kontaktan geçen elektrik 1 . kontaktörü çalıştıracak ( yıldız üçgende kullandıgımız tip zaman rolesi enerji verilince kontak degişmez )
buda 2 . zaman rolesine enerji verecek ayarlı sürelerde 2. kontaktörde motoru çalıştıracak dikkat ederser mkr mühürlemeye seri baglıki mkr çalışır
arkadaşım çizdiğin devrede motoru m2 konatktörü çalıştıryor, m2 kontaktörünü ZR2 enerjilendiriyor, Zr2 de direk çalışıyor. Bu devreyi nasıl durdurucaksın
arkadaşım çizdiğin devrede motoru m2 konatktörü çalıştıryor, m2 kontaktörünü ZR2 enerjilendiriyor, Zr2 de direk çalışıyor. Bu devreyi nasıl durdurucaksın
dikkat edersen devrenin başında ahnahtar mevcut eksi vermemin sebebine gelince mileti yanlış yönlendiriryon ben bu baglantıları gözüm kapalı çiziyorum ve devre çalışır dünki yanlış altınada yazdım zaten yorgundum acaleyle oldu artvinli isteyince
anlamıyorsun, anlamamakta diretiyorsun. M kontaktörünü faz koruma rölesi nasıl durduracak. Anahtarla durcak tabi ben faz korumadan bahsediyorum anahtarla start stop devresinden değil, ayrıca bunları painttemi çiziyosun meraktan sordum
anlamıyorsun, anlamamakta diretiyorsun. M kontaktörünü faz koruma rölesi nasıl durduracak. Anahtarla durcak tabi ben faz korumadan bahsediyorum anahtarla start stop devresinden değil, ayrıca bunları painttemi çiziyosun meraktan sordum
mühürlemeye seri baglı degilmi amaç burda sadece devreden kesmek zaten problem oldugunda motor devreye çok kısa girip çıkarki buda motora zarar vermez versede çözüm bulunur