Merhabalar kucuk bi mekanik press te motor koruma salteri var ve atiyor. Motor koruma salterinin bi kontagi koprulenmis. Acaba nedeni nedir? Köprüyü iptal ettim ama yine çalışmadı
 

Ekli dosyalar

  • 20230911_093803.jpg
    234.3 KB · Görüntüleme: 52
  • 20230911_093153.jpg
    412.5 KB · Görüntüleme: 46
  • 20230911_093721.jpg
    341.7 KB · Görüntüleme: 49
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Şaterın o kontagı geçirmediği için köprülenmiş.
Şalter termik ayarı okunmuyor, 8.5/13.5 amper arası ayarlı olması ve ayarın 12 amper arası olması gerek.
Bu şalterin değişmesi gerekir.
Ayrıca, motorun çalışma esnasında kaç amper çektiğini öğrenin.Çok sık, çalış/dur yapıyorsa, termık ayarını az yuksek tutun.
 

Tesekkurler motor koruma salteri schneider gv2me14. Bende oyle dusundum motor koruma salteri kucuk geliyor o yuzden kopru yaptiklarini dusunuyorum
 
Merhabalar kucuk bi mekanik press te motor koruma salteri var ve atiyor. Motor koruma salterinin bi kontagi koprulenmis. Acaba nedeni nedir? Köprüyü iptal ettim ama yine çalışmadı
Motor koruma rölesinin herhangi bir kontağı köprülendiğinde, cihaz bunu gerilim arızası olarak görür. (Aşırı akım rölelerinde olduğu gibi.) Tahminim sizin rölenizin köprülenen kontağı temas etmediği için köprülenmiş. Sonradan bir kontak daha arızalandı için çalışmıyor olabilir. Ohmmetre ile kontrol ediniz
 