Teknikadam_41
Üye
- Katılım
- 18 Nis 2007
- Mesajlar
- 607
- Puanları
- 0
entes mk 05 motor koruma rölesi bağlıdır.
Sn volky rölenin kullanma kılavuzunu ekte veriyorum. İki hususa dikkat etmenizi tavsiye ederim. 1) Röle ile gerilim dengesizliği ayarı yapılabilinmektedir. Gerilim dengesizliğinde mevcutta faz gerilimlerinin farklı olması motor kalkışında ön plana çıkar ve röle devreyi açıyor olabilir. Motor kablo kesitini ve röle ayarını kontrol ediniz. 2) PTC koruma yapan röledir. PTC arızası olabilir,PTC'ye giden kabloları motor klemensine kadar kontrol edin.