mraba arkadaşlar benım bı sorumm olucakk yardımlarnızıı beklerımm tek kondaktörle ileri geri stop yapılabılırmı yapılırsa nasıl yapılırr ben çift kondaktörle ancakk bunu yapabıldımm
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Yapmış olduğun Yöntem Doğrudur , Fazlar arası değişimi Tek kontaktörle yapamazsınız...
 
İleri geri pako şalter kullanırsın kontaktörle de sürer ve termik korumasını yapabilisin. devrene uygun olursa.
 
sadece 1 kontaktorle 3 ıslemı yapamazsınız fakat elınızde 3 acık 3de kapalı guc kontadı olan bır kontaktorle sadece olerı gerı yapılabılır fakat buda cok hızlı yon degıstırecegınden cakısma olyı kacınılmaz olur yada kontak yapısması olur o yuzden en ıyısı elektrıksel kılıtlemelı cıft kontaktorle yapılanıdır
 
açık ve kapalısı olan kontaktörde motoru nası durdurucaz anlatırmısın
 