motor sürücüleri

mdbjk

Üye
Katılım
19 Şub 2018
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
42
herkese merhabalar.benim siz değerli ustalara sorum şu. 3 ad megmeet sürücü 55kw .3 motoru da 1 sürücüden nasıl kumanda ederim bağlantı şemasını gönderirseniz çok mutlu olurum. saygılarımla.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
herkese merhabalar.benim siz değerli ustalara sorum şu. 3 ad megmeet sürücü 55kw .3 motoru da 1 sürücüden nasıl kumanda ederim bağlantı şemasını gönderirseniz çok mutlu olurum. saygılarımla.
Merhaba,

Anladığım kadarıyla 3 adet motoru tek sürücü ile kontrol etmek istiyorsunuz. Eğer bu şekilde bir kontrol planınız var ise sürücü çıkışını diğer 3 motora bağlayarak yapabilirsiniz. Tabi her motor için araya termik koymak şartıyla. Burada sürücünün nominal akım değerini 3 motorun termik akım değerinin toplamına ayarlayarak sürücüden de koruma yapabilirsiniz. Çizimini birazdan paylaşacağım.
 
 