giriş bağlantısı motor çıkış ucuna vermiş olup motor çıkışlarını l1 l2 l3 ten almıs olabilirsin daha önce basımıza gelmişti akla ilk çalışmaz diye geliyor ama çalışmış ve 2 gun sonra yanmıstı cihaz danfoss'tu
arkadaşlar konveyöre bağlı bulunan 380 v-2,2 kw sürücü 2 defadır 3 gün arayla aynı hata ile patlıyor. sürücünün girişleri anlamadığım sebepten dolayı patlıyor. aynı panoda plc ve başka bir monofaze sürücü var onlarda sıkıntı yok .işletmede, özel trafo var. sistem girişi şu şekilde
o.g-trafo(işletme)-adp(380 v)- tmş-tmş2(sürücü pano)-w otomat(10 A).
görüğşleriniz için şimdiden teşek ederim. iyi çalışmalar,...
eger vaoltaj normal ise giris kopru diyotu patliyo ise sende baglantilarin normalise dc bara da sorun vardir yani eger surucu fren drenci cikisina bir direnc var ise bu direncin topraga kisa devresi veya dc baranin bir sekilde kisa devre olmasindan dolayi anlatigin sekilde bir partlama olabilir.
burdaki çoğu arkadaş yanlış bilgi veriyor siz diyorsunuzki inverterin giriş beslemeleri patlıyor başka arkadaşlarımız diyorki motor kabloları motor topraklamasından bahsediyor yukarıda belirttiğim gibi inverterin giriş voltaj parametresinden voltaj ayarı yapın birde girişinde filtre olan bi sürücü alırsanız işiniz çözülür iyi çalışmalar
ben bir Elektronik firmasında çalışıyorum ve sürücü tamiri yapıyoruz patlayan suruculerden birini yollaya bilirsen tamirini ve hata nedenini sana söyleyebilirim tel 0535 816 67 88