motor ters döndü

enerji_04

Üye
Katılım
10 Ağu 2014
Mesajlar
303
Puanları
1
Konum
İstanbul
Merhaba arkadaşlar yeni biten tesise enerji verdiğimde motorlar ters dönüyor ne yapmam lazım? Trafo OG giriş kablosundan sadece L1 L2 kabloların yerini değiştirmem yeterli olacak mı? tecrübeli arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Bütün motorlar ters dönüyorsa dediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bir kaçı ters dönüyorsa onların fazlarını değiştirirsiniz. Hangisi güvenli ve/veya kolay ise onu tercih edebilirsiniz.
 
Hangisi olduğu önemli değil. Herhangi iki fazın yerini değiştirirseniz yeterli.
 
şalterden ters bağlanmış düzelttim şimdilik problem yok, ilginiz için teşekkür ederim
 
Son düzenleme:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…