motor ters döndü

enerji_04

Üye
Katılım
10 Ağu 2014
Mesajlar
303
Puanları
1
Konum
İstanbul
Merhaba arkadaşlar yeni biten tesise enerji verdiğimde motorlar ters dönüyor ne yapmam lazım? Trafo OG giriş kablosundan sadece L1 L2 kabloların yerini değiştirmem yeterli olacak mı? tecrübeli arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim.
 
Bütün motorlar ters dönüyorsa dediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bir kaçı ters dönüyorsa onların fazlarını değiştirirsiniz. Hangisi güvenli ve/veya kolay ise onu tercih edebilirsiniz.
 
Hangisi olduğu önemli değil. Herhangi iki fazın yerini değiştirirseniz yeterli.
 
şalterden ters bağlanmış düzelttim şimdilik problem yok, ilginiz için teşekkür ederim
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst