Merhaba arkadaşlar yeni biten tesise enerji verdiğimde motorlar ters dönüyor ne yapmam lazım? Trafo OG giriş kablosundan sadece L1 L2 kabloların yerini değiştirmem yeterli olacak mı? tecrübeli arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Bütün motorlar ters dönüyorsa dediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bir kaçı ters dönüyorsa onların fazlarını değiştirirsiniz. Hangisi güvenli ve/veya kolay ise onu tercih edebilirsiniz.
 
Hangisi olduğu önemli değil. Herhangi iki fazın yerini değiştirirseniz yeterli.
 
şalterden ters bağlanmış düzelttim şimdilik problem yok, ilginiz için teşekkür ederim
 