Arkadaşlar, demerajı yüksek bir uygulamada sürücü ile (sürücü ağır şartlı ve 1 üst güç seçildi) motoru kaldıramıyorum bunun için Motoru önce soft starter ile kaldırıp sürücüye geçmek istiyorum. Sürücü kitapçığında sürücüye motor uçlarından geri besleme gelmemeli diye uyarıyor.
nasıl yapabilirim, daha önce böyle bir deneyimi olan varsa paylaşırsa sevinirim teşekkürler.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Denendi soft starter ile kalkıyor, sürücü ACS 800 11 kw DTC özelliğide var. Ama mekanik kilitli kontaktörle yolvermenin daha doğru olacağı söylendi, kontaktörün biri motora yolverecek diğeri sürücü ile motor arasında olacak sürücüye geri besleme olmasın diye.
motorda sıkıntı olabilir..
sürücünün kontrol ettiklerini yuyo lar bakmıyor oyuzden kaldırabilir..
normal şartlarda yuyo çalıştıryorsa sürücü çokdaha rahat çalıştırır.
devre için 2kontaktör kullanılmalı..
Şebekeden normal mkş ve kontaktörlü şekilde devrenize , sigorta+sürücü+sürücü çıkış kontaktörü ekleyeceksiniz. Şebeke kontaktörü devredeyken sürücü kontaktörü asla çekmemli.. Bunu hem elktronik hemde mekanik kilitlemeli yapmanızda fayda var. Sürücü IGBT leri zarar görürü aksi taktirde.
Anladığım kadarı ile motorda yük var ve kalkışta ve düşük devirde sıkıntı yaşıyorsun.
Kullanmış olduğun ACS 800 fonksiyonel bir cihaz. Eğer motorun kontrol tipini vektör olarak çalışacak şekilde değiştirirmisin ?
tam devirde de kaldırmıyor Teknik destek aldım, bi sürü parametre ayarı denendi. Teknik elemanların önerdiği birşey önce kontaktörle kaldırıp sonra sürücüye geçin. Sürücü akım sınırlamasından dolayı kaldırmıyor.
softstarle kaldırıp surucuye gecmek !! cok ilginc olur hıc denemedım ve çok mantıksız geldı. motor kaç kv bu arada ayrıca yuku nedır ogrenebılırmıyım ?