11 kw motor kalkışta 80-90 ampere kadar çıkıyor, devrini aldıktan sonra dolu çalışmada bile 15-16 amper çekiyor. sürücüdeki akım sınırı 34A fazla yapamıyorsunuz, softstarterlar sürücüden farklı olarak 7 kata kadar akım yüklemesi yapabiliyor bu yüzden kaldırabiliyor.
Kontaktörle kaldırıp sürücüye geçiş şeklinde kullanacağım en ekonomik çözüm.
teşkkürler
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Ben yine kontaktör veya softstarter ilave etmeden birşeyler yapılabileceğine inanıyorum. Standart V/F yerine tork veya vektör kontrolünü uygulamalısın.
 
Ben yine kontaktör veya softstarter ilave etmeden birşeyler yapılabileceğine inanıyorum. Standart V/F yerine tork veya vektör kontrolünü uygulamalısın.
Acs800 zaten ağır şartlı uygulamar için, DTC (Direct Tork Kontrol) aktif, ayrıca teknik elemanlar zaten önerdi kontaktörle kaldırıp sürücü ile devam etmeyi. O motoru kaldırmak için enaz 2 üst güç sürücü seçmem gerekiyor sanırım. kontaktörlü yapı daha mantıklı geldi. şuan bu şekilde çalışıyor.
 