Motordan gelen ses

Katılım
5 Eki 2011
Mesajlar
525
Puanları
31
Yaş
44
Konum
Ikitelli OSB
Ustalar 7.5 kw 900 devir abana marka motorumuz var motor yuke binince 19 amp cekiyor ama normalden cok bagiriyor sebebi ne olabilir motorun rulmanlari ve kapakları degisti bosta calisirken 8 amp guc cekiyor motora bagli pompayı yeniledik onu baska yerde test te ettik onda ses yok sorun nerde olabilir
 
motor şaft bağlantısı nasıl bir motor? kaplinli mi doğrudan bağlı bir motor mu?

Motor pompaya nasıl bağlanıyor?
 
Kapak - rulman değişimini rastgele yaptıysanız mili kanırtmış / yamultmuş olabilirsiniz. Kapak vidaları birini sonuna kadar sıkıştırıp sonrakine geçmeyip, hepsinin boşluğu alınıp eşit şekilde sıkılmalı. Fakat bunları biliyorsunuzdur. Rulman yine uygun olmayan eldeki rastgele araçlarla takılmışsa benzer sonuç alırsınız. Komparatörle mili ölçme veya yeniden rulman alma gibi seçenkler geliyor aklıma.
 
Rulman ve yuvalarını, kapakları tekrar gözden geçirin. Motor şaftını iki punta arasına alarak komparatorle salgıyı kontrol edin.
 
Kapak - rulman değişimini rastgele yaptıysanız mili kanırtmış / yamultmuş olabilirsiniz. Kapak vidaları birini sonuna kadar sıkıştırıp sonrakine geçmeyip, hepsinin boşluğu alınıp eşit şekilde sıkılmalı. Fakat bunları biliyorsunuzdur. Rulman yine uygun olmayan eldeki rastgele araçlarla takılmışsa benzer sonuç alırsınız. Komparatörle mili ölçme veya yeniden rulman alma gibi seçenkler geliyor aklıma.
Mili olctuk 00.5 sıkılıkla rulman takılıyor rotoru tornaya bagladik duzgun donuyor kapakları yeniledik ancak sorunu cözemedik bi yerde okudum stator ile rotor arasındaķi bosluk fazla ise motor ses yapar diye yazıyordu durduk yere rotor bosluk yapabilirmi
 
rotor yönünü kontrol edin.
rotor milinde boşluk olup olmadığını kontol edin.
motor bağlantısının etikete uygunluğunu kontrol edin.
söküm sırasında düşme, çarpma veya sürtmeden dolayı sargılar zarar görmüş olabilir statoru gözle kontrol edin.
motor bağlantılarını, kabloyu ve devreyi kontrol edin. motor klemensinden gerilim ölçümü alıp etiketle karşılaştırın.
meger-mikroohmetre kullanarak sargıların izolasyon direncini ve direncini ölçün.


not: tüm bunları pompa kısmının sağlam olduğunu varsayarak yazdım.
 
rotor yönünü kontrol edin.
rotor milinde boşluk olup olmadığını kontol edin.
motor bağlantısının etikete uygunluğunu kontrol edin.
söküm sırasında düşme, çarpma veya sürtmeden dolayı sargılar zarar görmüş olabilir statoru gözle kontrol edin.
motor bağlantılarını, kabloyu ve devreyi kontrol edin. motor klemensinden gerilim ölçümü alıp etiketle karşılaştırın.
meger-mikroohmetre kullanarak sargıların izolasyon direncini ve direncini ölçün.


not: tüm bunları pompa kısmının sağlam olduğunu varsayarak yazdım.
Motoru bobinajciya goturduk daha evvel sarilmis bu motor sikintı yok dedi ancak sarımı yapan kisi yanlis tel kullanmis olabilir diyor orjinal tel capı ve sipir sayisini nasil bulabilirim uretici firma bilgu vermiyor bu arada motor 5.5 kw 900 devir abana marka bi motor
 

Forum istatistikleri

Konular
130,115
Mesajlar
933,266
Kullanıcılar
453,179
Son üye
canerakdeniiz

Yeni konular

Geri
Üst