arkadaşlar
otomatik tranfer olayı arkadaşlarında bahsettiği gibi socomek enversör şalterlerlede yabılabilir.fakat yüksek amperajda açık tip şalteleri öneririm.örneğim 800 A üstüne açık tip şalterler kullanılmalı
motorlu şalerler 800 A in üstünde sıkıntılı çalışabilmektedir.kumanda devresine gelince şebeke tarafı için konuşuyorum.1 adet gerilim kontrol rölesi ile alınan referans gerilimleri stabile edilerek yardımcı röleler vasıtasıyla elektriksel kilitleme muhakkak yapılması koşulu ile(şebeke şalterinin kapamasını jeneratör şalterinin normalde kapalı kontağından geçirme sureti)şebeke şalteri on yapılabilr.aynı olay jeneratör şalteri kumandası içinde geçerlidir....
tabi ben yüzeysel anlattım ama emniyet devrelerinin yapılması gerek...
otomatik tranfer olayı arkadaşlarında bahsettiği gibi socomek enversör şalterlerlede yabılabilir.fakat yüksek amperajda açık tip şalteleri öneririm.örneğim 800 A üstüne açık tip şalterler kullanılmalı
motorlu şalerler 800 A in üstünde sıkıntılı çalışabilmektedir.kumanda devresine gelince şebeke tarafı için konuşuyorum.1 adet gerilim kontrol rölesi ile alınan referans gerilimleri stabile edilerek yardımcı röleler vasıtasıyla elektriksel kilitleme muhakkak yapılması koşulu ile(şebeke şalterinin kapamasını jeneratör şalterinin normalde kapalı kontağından geçirme sureti)şebeke şalteri on yapılabilr.aynı olay jeneratör şalteri kumandası içinde geçerlidir....